O algoritmo da carga para baterias ácidas da ligação difere do chemistry niquel-baseado que a tensão que limitam melhor que limitar atual estão usadas. O tempo da carga de um ácido selado da ligação (SLA) é 12 a 16 horas. Com correntes de carga mais elevadas e métodos multi-stage da carga, o tempo da carga pode ser reduzido a 10 horas ou mais menos. SLAs não pode inteiramente ser carregado tão rapidamente quanto sistemas niquel-baseados. Um carregador multi-stage aplica a carga constante-atual, cobrindo a carga e a carga do flutuador. Durante a carga atual constante, a bateria carrega a 70 por cento em aproximadamente cinco horas; os 30 por cento restante são terminados pela carga lenta do topping. A carga do topping dura outra cinco horas e é essencial para o bem estar da bateria. Isto pode ser comparado a pouco descanso depois que uma refeição boa antes de recomeçar o trabalho. Se a bateria não saturated completamente, o SLA perderá eventualmente sua abilidade de aceitar uma carga cheia e o desempenho da bateria é reduzido. O terceiro estágio é a carga do flutuador, que compensa para o self-discharge depois que a bateria foi carregada inteiramente.

Corretamente ajustar o limite da pilha-tensão é crítico. Um limite típico da tensão é de 2.30V a 2.45V. se uma carga lenta for aceitável, ou a temperatura de quarto pode exceder 30°C (86°F), o limite recomendado da tensão é 2.35V/cell. Se uma carga mais rápida for requerida, e a temperatura de quarto remanescer abaixo de 30°C, 2.40 a 2.45V/cell podem ser usados.

O limite da tensão de carga é um pico momentâneo da tensão e a bateria não pode residir nesse nível. Esta crista da tensão é usada somente ao aplicar um ciclo cheio da carga a uma bateria que seja descarregada. Uma vez que carregado inteiramente e na prontidão operacional, uma carga do flutuador é aplicada, que esteja prendida constante em um nível de uma mais baixa tensão. A tensão de carga recomendada do flutuador de a maioria de baterias ácidas da ligação low-pressure está entre 2.25 a 2.30V/cell. Um acordo bom é 2.27V.

A tensão de carga optimal do flutuador desloca com temperatura. Uma temperatura mais alta exige umas tensões ligeiramente mais baixas e uma temperatura mais baixa exige umas mais altas tensões. Os carregadores que são expostos às flutuações grandes da temperatura são equipados com os sensores de temperatura para optimize a tensão do flutuador.

Não obstante como bom a tensão do flutuador pode ser compensada, há sempre um acordo. O autor de um papel em um seminário da bateria explicou aquele que carrega uma ligação que selada a bateria ácida que usa as técnicas tradicionais da carga do flutuador é como ' dançar na cabeça de um pino '. A bateria quer ser carregada inteiramente para evitar o sulfation na placa negativa, mas não quer ser over-saturated que causa a corrosão da grade na placa positiva. Além à corrosão da grade, uma carga demasiado elevada do flutuador contribui à perda do eletrólito.

As diferenças no envelhecimento das pilhas críam um outro desafio em encontrar a tensão de carga a melhor do flutuador. Com o desenvolvimento de bolsos de ar dentro do tempo excedente das pilhas, algumas baterias exibem a evolução do hidrogênio de sobrecarregar. Outros submetem-se ao recombination do oxigênio em um estado quase starved. Desde que as pilhas são conectadas em série, controlar as tensões individuais da pilha durante a carga é virtualmente impossível. Se a tensão aplicada da pilha for demasiado elevada ou demasiado baixa para uma pilha dada, a pilha mais fraca deteriora-se mais mais e sua condição torna-se mais pronunciada com tempo. As companhias desenvolveram dispositivos pilha-balançando que correto alguns destes problemas mas destes dispositivos podem somente ser aplicados se o acesso às pilhas individuais fosse possível.

Uma tensão de ripple impôs na tensão de carga causa também problemas para as baterias ácidas da ligação, especial o VRLA maior. O pico da tensão de ripple constitui uma sobrecarga, causando a evolução do hidrogênio; os vales induzem uma descarga breve que causa um estado starved. O depletion do eletrólito pode ser o resultado.

Muito foi dito sobre baterias carregando do ácido da ligação do pulso. Embora haja uns benefícios óbvios da corrosão reduzida da pilha, os fabricantes e os técnicos do serviço não estão no acordo a respeito do benefício de tal método da carga. Algumas vantagens são aparentes se carregar do pulso for aplicado corretamente, mas os resultados são non-non-conclusive. Visto que os ajustes da tensão aplicam ligação à ácida low-pressure baterias com um ajuste da válvula de escape de pressão do kPa aproximadamente 34 (5 libras por polegada quadrada), o SLA cilíndrico por Vendedor ambulante requer uns ajustes mais elevados da tensão. Estes limites da tensão devem ser ajustados de acordo com as especificações’do fabricante s. Não aplica o ponto inicial recomendado da tensão para estas baterias causa uma diminuição gradual na capacidade devido ao sulfation. Tipicamente, a pilha do vendedor ambulante tem um ajuste do relevo de pressão do kPa 345 (50 libras por polegada quadrada). Isto permite algum recombination dos gáses durante a carga. Um SLA deve ser armazenado em um estado carregado. Uma carga do topping deve ser aplicada cada seis meses para evitar a tensão de deixar cair abaixo de 2.10V/cell. As exigências da carga do topping podem diferir com fabricantes da pilha. Siga sempre os intervalos do tempo recomendados pelo fabricante.

Medindo a tensão aberta da pilha quando no armazenamento, uma indicação aproximada do carreg-nível puder ser obtida. Uma tensão de 2.11V, se medido na temperatura de quarto, revela que a pilha tem uma carga de 50 por cento e mais altamente. Se a tensão estiver ou acima deste ponto inicial, a bateria está em condições boas e necessita somente um ciclo cheio da carga antes do uso. Se a tensão deixar cair abaixo de 2.10V, diversos ciclos de discharge/charge podem ser requeridos para trazer a bateria ao desempenho cheio. Ao medir a tensão terminal de toda a pilha, a temperatura do armazenamento deve ser observada. Uma bateria fresca levanta a tensão ligeiramente e morna abaixa-a.

As baterias plásticas de SLA que chegam dos vendedores com menos do que 2.10V por a pilha são rejeitadas por alguns compradores que inspecionam a bateria durante o controle de qualidade. A baixa tensão sugere que a bateria pode ter um short macio, um defeito que não possa ser corrigido com dar um ciclo. Embora dar um ciclo possa aumentar a capacidade destas baterias, os ciclos extra comprometem a vida de serviço da bateria. Além disso, o tempo e o equipamento requeridos para fazer a bateria inteiramente funcional adicionam aos custos operacionais.

A pilha do vendedor ambulante pode ser armazenada nas tensões tão baixas quanto 1.81V. entretanto, ao reactivating as pilhas, tensão de carga mais elevada do que a normal pode ser requerida para converter para trás os cristais grandes do sulfite ao material ativo bom.

Cuidado: Ao carregar uma bateria ácida da ligação com a sobretensão, limitar da corrente deve ser aplicado uma vez que os começos de bateria para extrair a corrente cheia. Sempre ajuste o limite atual ao ajuste prático o mais baixo e observe a tensão e a temperatura da bateria durante o procedimento. Se a bateria não aceitar uma carga normal após 24 horas sob a tensão elevated, um retorno à condição normal é improvável.

O preço da pilha do vendedor ambulante é ligeiramente mais elevado do que aquele do equivalente plástico, mas mais baixo do que o NiCd. Sabido também como ‘o cyclone’, esta pilha é similar ferido a um NiCd cilíndrico. Esta construção melhora a estabilidade’da pilha s e fornece umas correntes de descarga mais elevadas quando comparada à placa lisa SLA. Por causa de seu self-discharge relativamente baixo, as pilhas do vendedor ambulante são servidas bem para os defibrillators que são usados na modalidade à espera.

As baterias ácidas da ligação são preferidas para sistemas do UPS. Durante a carga prolongada do flutuador, uma carga periódica do topping, sabida também como ‘uma carga igualando’, é recomendada carregar inteiramente as placas e impedir o sulfation. Uma carga igualando levanta a tensão da bateria por diversas horas para um nível de tensão acima daquela especificado pelo fabricante. A perda do eletrólito com a temperatura elevated pode ocorrer se a carga igualando não for administrada corretamente. Porque nenhum líquido não pode ser adicionado aos sistemas de SLA e de VRLA, uma redução do eletrólito causará os danos irreversible. Os fabricantes e o pessoal de serviço são divididos frequentemente no benefício da carga igualando.

Algum exercício, ou a descarga periódica breve, são acreditados para prolongar a vida da bateria de sistemas do ácido da ligação. Se aplicado uma vez um mês como a parte de um programa exercitando, a profundidade da descarga deve somente ser aproximadamente 10 por cento de sua capacidade total. Uma descarga cheia como a parte da manutenção regular não é recomendada porque cada ciclo profundo da descarga rouba a vida de serviço da bateria.

Mais experiências são needed verificar o benefício de exercitar baterias do ácido da ligação. Outra vez, os fabricantes e os técnicos do serviço expressam vistas diferentes em como a manutenção preventiva deve ser realizada. Alguns peritos preferem uma carga do topping quando outros recomendarem descargas programadas. Nenhum dados científico está disponível no benefício de descargas rasas freqüentes ao contrário de poucos descargas ou pulsos profundos da descarga.

Desconectando o flutuador carregue quando o VRLA estiver na espera é um outro método de prolongar a vida da bateria. Do tempo-à-tempo, uma carga do topping é aplicada para reabastecer a energia perdida com o self-discharge. Isto é dito abaixar a corrosão da pilha e prolongar a vida da bateria. Essencialmente, a bateria é mantida como se estava no armazenamento. Isto trabalha somente para as aplicações que não extraem uma corrente da carga durante a espera. Em muitas aplicações, a bateria age como um amortecedor da energia e necessita estar sob a carga contínua.

Importante: Caso que da ruptura, do eletrólito escapando ou da alguma outra causa da exposição ao eletrólito, resplendor com água imediatamente. Se a exposição do olho ocorrer, nivele com água por 15 minutos e consulte um médico imediatamente.