Carregando a bateria do ácido da ligação
O algoritmo da carga para baterias ácidas da
ligação difere do chemistry niquel-baseado que a tensão que
limitam melhor que limitar atual estão usadas. O tempo da carga
de um ácido selado da ligação (SLA) é 12 a 16 horas. Com
correntes de carga mais elevadas e métodos multi-stage da carga, o
tempo da carga pode ser reduzido a 10 horas ou mais menos. SLAs
não pode inteiramente ser carregado tão rapidamente quanto sistemas
niquel-baseados. Um carregador multi-stage aplica a carga
constante-atual, cobrindo a carga e a carga do flutuador.
Durante a carga atual constante, a bateria carrega a 70 por
cento em aproximadamente cinco horas; os 30 por cento restante
são terminados pela carga lenta do topping. A carga do topping
dura outra cinco horas e é essencial para o bem estar da bateria.
Isto pode ser comparado a pouco descanso depois que uma
refeição boa antes de recomeçar o trabalho. Se a bateria não
saturated completamente, o SLA perderá eventualmente sua abilidade de
aceitar uma carga cheia e o desempenho da bateria é reduzido. O
terceiro estágio é a carga do flutuador, que compensa para o
self-discharge depois que a bateria foi carregada inteiramente.
Corretamente ajustar o limite da pilha-tensão é
crítico. Um limite típico da tensão é de 2.30V a 2.45V. se
uma carga lenta for aceitável, ou a temperatura de quarto pode
exceder 30°C (86°F), o limite recomendado da tensão é 2.35V/cell.
Se uma carga mais rápida for requerida, e a temperatura de
quarto remanescer abaixo de 30°C, 2.40 a 2.45V/cell podem ser usados.
O limite da tensão de carga é um pico momentâneo da
tensão e a bateria não pode residir nesse nível. Esta crista
da tensão é usada somente ao aplicar um ciclo cheio da carga a uma
bateria que seja descarregada. Uma vez que carregado
inteiramente e na prontidão operacional, uma carga do flutuador é
aplicada, que esteja prendida constante em um nível de uma mais baixa
tensão. A tensão de carga recomendada do flutuador de a
maioria de baterias ácidas da ligação low-pressure está entre 2.25
a 2.30V/cell. Um acordo bom é 2.27V.
A tensão de carga optimal do flutuador desloca com
temperatura. Uma temperatura mais alta exige umas tensões
ligeiramente mais baixas e uma temperatura mais baixa exige umas mais
altas tensões. Os carregadores que são expostos às
flutuações grandes da temperatura são equipados com os sensores de
temperatura para optimize a tensão do flutuador.
Não obstante como bom a tensão do flutuador pode ser
compensada, há sempre um acordo. O autor de um papel em um
seminário da bateria explicou aquele que carrega uma ligação que
selada a bateria ácida que usa as técnicas tradicionais da carga do
flutuador é como ' dançar na cabeça de um pino '. A bateria
quer ser carregada inteiramente para evitar o sulfation na placa
negativa, mas não quer ser over-saturated que causa a corrosão da
grade na placa positiva. Além à corrosão da grade, uma carga
demasiado elevada do flutuador contribui à perda do eletrólito.
As diferenças no envelhecimento das pilhas críam um
outro desafio em encontrar a tensão de carga a melhor do flutuador.
Com o desenvolvimento de bolsos de ar dentro do tempo excedente
das pilhas, algumas baterias exibem a evolução do hidrogênio de
sobrecarregar. Outros submetem-se ao recombination do oxigênio
em um estado quase starved. Desde que as pilhas são conectadas
em série, controlar as tensões individuais da pilha durante a carga
é virtualmente impossível. Se a tensão aplicada da pilha for
demasiado elevada ou demasiado baixa para uma pilha dada, a pilha mais
fraca deteriora-se mais mais e sua condição torna-se mais
pronunciada com tempo. As companhias desenvolveram dispositivos
pilha-balançando que correto alguns destes problemas mas destes
dispositivos podem somente ser aplicados se o acesso às pilhas
individuais fosse possível.
Uma tensão de ripple impôs na tensão de carga causa
também problemas para as baterias ácidas da ligação, especial o
VRLA maior. O pico da tensão de ripple constitui uma
sobrecarga, causando a evolução do hidrogênio; os vales
induzem uma descarga breve que causa um estado starved. O
depletion do eletrólito pode ser o resultado.
Muito foi dito sobre baterias carregando do ácido da
ligação do pulso. Embora haja uns benefícios óbvios da
corrosão reduzida da pilha, os fabricantes e os técnicos do serviço
não estão no acordo a respeito do benefício de tal método da
carga. Algumas vantagens são aparentes se carregar do pulso for
aplicado corretamente, mas os resultados são non-non-conclusive.
Visto que os ajustes da tensão aplicam ligação à ácida
low-pressure baterias com um ajuste da válvula de escape de pressão
do kPa aproximadamente 34 (5 libras por polegada quadrada), o SLA
cilíndrico por Vendedor ambulante requer uns ajustes mais elevados da
tensão. Estes limites da tensão devem ser ajustados de acordo
com as especificações’do fabricante s. Não
aplica o ponto inicial recomendado da tensão para estas baterias
causa uma diminuição gradual na capacidade devido ao sulfation.
Tipicamente, a pilha do vendedor ambulante tem um ajuste do
relevo de pressão do kPa 345 (50 libras por polegada quadrada).
Isto permite algum recombination dos gáses durante a carga.
Um SLA deve ser armazenado em um estado carregado. Uma
carga do topping deve ser aplicada cada seis meses para evitar a
tensão de deixar cair abaixo de 2.10V/cell. As exigências da
carga do topping podem diferir com fabricantes da pilha. Siga
sempre os intervalos do tempo recomendados pelo fabricante.
Medindo a tensão aberta da pilha quando no armazenamento,
uma indicação aproximada do carreg-nível puder ser obtida.
Uma tensão de 2.11V, se medido na temperatura de quarto, revela
que a pilha tem uma carga de 50 por cento e mais altamente. Se a
tensão estiver ou acima deste ponto inicial, a bateria está em
condições boas e necessita somente um ciclo cheio da carga antes do
uso. Se a tensão deixar cair abaixo de 2.10V, diversos ciclos
de discharge/charge podem ser requeridos para trazer a bateria ao
desempenho cheio. Ao medir a tensão terminal de toda a pilha, a
temperatura do armazenamento deve ser observada. Uma bateria
fresca levanta a tensão ligeiramente e morna abaixa-a.
As baterias plásticas de SLA que chegam dos vendedores
com menos do que 2.10V por a pilha são rejeitadas por alguns
compradores que inspecionam a bateria durante o controle de qualidade.
A baixa tensão sugere que a bateria pode ter um short macio, um
defeito que não possa ser corrigido com dar um ciclo. Embora
dar um ciclo possa aumentar a capacidade destas baterias, os ciclos
extra comprometem a vida de serviço da bateria. Além disso, o
tempo e o equipamento requeridos para fazer a bateria inteiramente
funcional adicionam aos custos operacionais.
A pilha do vendedor ambulante pode ser armazenada nas
tensões tão baixas quanto 1.81V. entretanto, ao reactivating as
pilhas, tensão de carga mais elevada do que a normal pode ser
requerida para converter para trás os cristais grandes do sulfite ao
material ativo bom.
Cuidado: Ao carregar uma bateria ácida
da ligação com a sobretensão, limitar da corrente deve ser aplicado
uma vez que os começos de bateria para extrair a corrente cheia.
Sempre ajuste o limite atual ao ajuste prático o mais baixo e
observe a tensão e a temperatura da bateria durante o procedimento.
Se a bateria não aceitar uma carga normal após 24 horas sob a
tensão elevated, um retorno à condição normal é improvável.
O preço da pilha do vendedor ambulante é ligeiramente
mais elevado do que aquele do equivalente plástico, mas mais baixo do
que o NiCd. Sabido também como ‘o
cyclone’, esta pilha é similar ferido a um NiCd
cilíndrico. Esta construção melhora a estabilidade’da pilha s e fornece umas correntes de descarga mais
elevadas quando comparada à placa lisa SLA. Por causa de seu
self-discharge relativamente baixo, as pilhas do vendedor ambulante
são servidas bem para os defibrillators que são usados na modalidade
à espera.
As baterias ácidas da ligação são preferidas para
sistemas do UPS. Durante a carga prolongada do flutuador, uma
carga periódica do topping, sabida também como ‘uma
carga igualando’, é recomendada carregar inteiramente as
placas e impedir o sulfation. Uma carga igualando levanta a
tensão da bateria por diversas horas para um nível de tensão acima
daquela especificado pelo fabricante. A perda do eletrólito com
a temperatura elevated pode ocorrer se a carga igualando não for
administrada corretamente. Porque nenhum líquido não pode ser
adicionado aos sistemas de SLA e de VRLA, uma redução do eletrólito
causará os danos irreversible. Os fabricantes e o pessoal de
serviço são divididos frequentemente no benefício da carga
igualando.
Algum exercício, ou a descarga periódica breve, são
acreditados para prolongar a vida da bateria de sistemas do ácido da
ligação. Se aplicado uma vez um mês como a parte de um
programa exercitando, a profundidade da descarga deve somente ser
aproximadamente 10 por cento de sua capacidade total. Uma
descarga cheia como a parte da manutenção regular não é
recomendada porque cada ciclo profundo da descarga rouba a vida de
serviço da bateria.
Mais experiências são needed verificar o benefício de
exercitar baterias do ácido da ligação. Outra vez, os
fabricantes e os técnicos do serviço expressam vistas diferentes em
como a manutenção preventiva deve ser realizada. Alguns
peritos preferem uma carga do topping quando outros recomendarem
descargas programadas. Nenhum dados científico está
disponível no benefício de descargas rasas freqüentes ao contrário
de poucos descargas ou pulsos profundos da descarga.
Desconectando o flutuador carregue quando o VRLA estiver
na espera é um outro método de prolongar a vida da bateria. Do
tempo-à-tempo, uma carga do topping é aplicada para reabastecer a
energia perdida com o self-discharge. Isto é dito abaixar a
corrosão da pilha e prolongar a vida da bateria.
Essencialmente, a bateria é mantida como se estava no
armazenamento. Isto trabalha somente para as aplicações que
não extraem uma corrente da carga durante a espera. Em muitas
aplicações, a bateria age como um amortecedor da energia e necessita
estar sob a carga contínua.
Importante: Caso que da ruptura, do
eletrólito escapando ou da alguma outra causa da exposição ao
eletrólito, resplendor com água imediatamente. Se a
exposição do olho ocorrer, nivele com água por 15 minutos e
consulte um médico imediatamente.
este é um artigo adicionado por Olga Mledenova
Disclaimer: Nosso Web site não
é responsável para a informação contida por este artigo.
Este artigo em nenhuma maneira reflete as vistas, as opiniões,
os pensamentos ou a opinião da equipe de funcionários do diretório
dos artigos.
Observação da tradução: O artigo
"que carrega a bateria ácida da ligação" foi traduzido usando um
serviço de tradução automatizado. Nós desculpamo-nos
sincerely por todos os erros da tradução que ocorram. Obrigado
compreendendo.