의 청구 알고리즘에 대한 리드 acid 배터리가 다릅니다 니켈 - 기반 화학에서 전류를 제한하는 데 사용되는 전압을 제한하는 대신합니다. 충전 시간은 밀폐된 리드 acid (sla)는 12-16시간. 높은 충전 전류와 멀티 - 무대 청구 방법, 충전 시간을 10 시간 이하로 줄어들 수있습니다. sla 빨리 완전히 충전되지 않을 수있습니다 니켈 - 기반 시스템입니다. 멀티 - 무대 충전기 적용 상수 - 현재의 요금을 605 요금 및 부동 충전합니다. 동안에 일정한 전류 충전, 배터리가 청구 금액을 70 %에서 약 5 시간; 나머지 30 %는 완료하는 속도가 605 부과됩니다. 가 605 요금에 대한 지속 다른 5 시간 그리고 필수적입니다 잘 - 받고의 배터리입니다. 이것을 조금 휴식을 비교할 수있는 좋은 식사 후 작동을 재개하기 전에합니다. 배터리가없는 경우에 완전히 포화를 sla 결국 잃게 능력을 수락가 전체 청구 금액과 성능의 배터리가 줄어 듭니다. 세 번째 단계는 부동 담당하고있는 사업에 대한 자기 - 퇴원 이후에 배터리가 완전히 충전되었습니다.

을 올바르게 설정하는 셀 - 전압 한도는 중요합니다. 일반적인 전압 한도가에서 2.30v를 2.45v입니다. 속도가 느린 경우 요금이 허용하거나, 실내 온도를 초과할 수있습니다 30 ℃ (86 ℉),의 권장 전압 한도는 2.35v/cell. 빠른 충전이 필요한 경우에, 그리고 실내 온도를 그대로 남아있게됩니다 아래 30 ℃, 2.40를 2.45v/cell 사용할 수있습니다.

의 청구 전압 한계는 순간 전압 피크과 배터리 수없는 이슬에있는 수준입니다. 이 전압 크레스트는 전체 청구 금액을 적용하는 경우에만 사용주기가 제대로 배터리가되었습니다. 한 번 완전히 충전 및시 작전 준비 태세, 부동 요금이 적용되는 상수 조금 낮은 전압 수준을 개최합니다. 이 권장 부동 충전 전압은 대부분 저 - 압력을 이끌 acid 배터리는 사이에 2.25을 2.30v/cell. 좋은 타협은 2.27v입니다.

부동 충전 전압의 변화와 함께 최적의 온도를합니다. 가 더 높은 온도를 요구 약간 더 낮은 전압과 더 낮은 온도 요구가 더 높은 전압을합니다. 충전기에 노출되는 대형 온도의 변동이 장착된 온도 센서를 최적화 부동 전압입니다.

에 관계없이 보상을 얼마나 잘 부동형 전압 수도있다는 언제나 타협입니다. 저자의 논문에있는 배터리 세미나를 해명하는 충전 a 봉인 리드 acid 배터리를 사용하여 전통 부동 충전 테크닉이 같은 '춤의 헤드의 핀'입니다. 배터리를 완전히 충전을 피하기 sulfation 일 싶다는 부정적 플레이트지만하지 않는다 - 포화를 통해 할 수있는 원인을 그리드 부식에 긍정적인 플레이트입니다. 이외에 그리드 부식, 너무 높은 고정 비용에 대한 손실이 전해질.

차이점은 노화의 세포를 만들기를 찾는 또 다른 도전에 최적 부동 충전 전압입니다. 공기 주머니 내에있는 세포로의 발전은 시간이지나면서, 일부 배터리 별첨 수소 진화를 단속합니다. 다른 사람 적으로는 산소 recombination에있는 거의 굶주림 상태입니다. 이후에 세포가 연결되어의 시리즈, 통제의 개별 셀 전압 기간 동안 요금이 사실상 불. 경우에 적용된 셀 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다에 대한 특정 세포를 약한 세포 달아오른 더욱 및 그 조건을 더욱 발음과 함께 시간을합니다. 업체가 개발한 셀 - 균형 조정 장치가 올바른 일부는 이러한 문제가 있지만 이러한 장치가 적용될 수있을 뿐이다에 대한 액세스를 각각의 세포가이가능한 경우입니다.

a 리플 전압을 부과의 청구 전압에도 원인이 문제에 대한 리드 acid 배터리, 특히 큰 vrla. 절정의 리플 전압을 지속 청구될을 일으키는 수소 진화; 가 계곡 유도에 대한 간략한 배출 원인이 굶주림 상태입니다. 전해질 고갈 결과가 발생할 수있습니다.

많이왔다는 약 펄스 충전 리드 acid 배터리입니다. 하지만 분명한 장점이있다 줄어들 셀 부식, 제조 업체 및 서비스 기술자가 아닌 계약에 대해서는 장점은이 같은 요금 방식입니다. 어떤 장점이 명백한 경우 펄스 충전이 올바르게 적용하고 있지만 결과는 비 - 결정적인합니다. 반면 전압 설정이 적용 저 - 압력을 이끌 acid 배터리로 압력 릴리프 밸브 설정의 약 34 조선 인민군 (5 psi)의 원통 sla하여 호커 필요로 높은 전압을 설정합니다. 이러한 전압 한계를 설정해야합니다에 따르면 제조 업체의 사양합니다. 실패한을 적용하려면이 권장 전압 임계값은 이러한 배터리 용량을 감소로 인해 점진적으로 인해 sulfation. 일반적으로, 호커 세포는 압력 릴리프 설정을 345 조선 인민군 (50 psi). 이렇게하면 일부 recombination의 스를 동안 충전합니다. an sla되어야합니다 충전 상태에 저장됩니다. a 605 요금 적용되어야을 피하기 위해 6 개월마다 전압 떨어지는 아래 2.10v/cell. 가 605 요금 요구 사항이 다를 수있습니다 셀 제조 업체와 함께합니다. 항상 다음과 제조 업체에서 권장하는 시간 간격입니다.

측정하여 열기를 셀 전압 동안에 저장 공간을 대략 충전 - 레벨 표시가 얻을 수있습니다. 전압은 2.11v면 측정시 실내 온도를 얻으실 수있는 세포는 요금의 50 %, 고등. 경우에 전압은 이상이이 임계값을 배터리는 좋은 조건 및에만 필요로하는 모든 청구주기가 이전에 사용합니다. 경우에 전압을 떨어뜨린다 아래 2.10v, 여러 방전 / 충전주기가 요구될 수있습니다를 데려은 배터리가 전체 실적을합니다. 시 측정의 터미널 전압의 모든 세포를 보관 온도해야한다 관찰합니다. 멋진 배터리가 발생합니다 전압을 약간과 따뜻한 하나를 낮춤으 그것입니다.

플라스틱 sla 배터리 도착일로부터 공급 업체 인 미만 2.10v 당 세포가 거부하는 일부 구매자들을 검사합니다 품질 관리 기간 동안 배터리입니다. 낮은 전압을 제시하는 건전지가있을 수있습니다 소프트 짧은으로 결함을 해결할 수없는 사이클과 함께합니다. 자전거는 이러한 배터리의 용량이 커질 수있습니다 있지만, 여분의 배터리 수명주기 관리는 서비스입니다. 또한, 시간과 장비를 필요로하기 완전히 기능을 추가 운행 비용은 배터리입니다.

호커 세포가 저장될 수있습니다 언제 전압은 최저로 1.81v입니다. 그러나, 재활 성화 전지의 경우는 정상적인 요금보다 높은 전압이 필요할 수 있음을 변환 대형 sulfite 크리스탈 위로 좋은 활성 물질입니다.

주의 : 때 충전 리드 acid 배터리 이상 - 전압, 전류 제한으로 적용되어야합니다 일단 배터리가 시작을 그리는 전체 전류입니다. 항상 세트의 현재 한도를가 장 낮은 실용적인 설정과 관찰은 배터리 전압 및 온도 동안에 절차입니다. 동의하지 않는 경우에는 배터리 충전 후 24 시간이 아래가 보통 상승된 전압으로 돌아가 정상적인 상태가 어렵습니다.

가 격의 호커 세포가 약간의 플라스틱 이에 상응하는보다 높은 있지만,보다 낮은 nicd. 라고도 함의 '사이클론',이 세포가 상처를 원통 nicd과 비슷합니다. 이 건설을 향상시킵니다 세포의 안정성을 제공합니다에 비해 더 높은 방전 전류가하면 플랫 플레이트 sla. 그 때문에 비교적 낮은 자기 - 방전, 호커 세포가 적합 defibrillators는 대기 모드에서 사용합니다.

리드 acid 배터리가 선호에 대한 ups 시스템입니다. 장기간 동안 부동 충전으로 정기 605 요금, 일명 '평준화 청구',이 권장를 완전히 청구 접시와 예방 sulfation. an 평준화 수수료가 발생합니다 배터리 전압에 대한 몇 시간을 초과하는 전압 레벨은 제조 업체에 의해 지정됩니다. 상승된 온도를 통해 전해질의 손실 청구되지 않은 경우에 발생할 수있습니다 평준화가 제대로 관리합니다. 추가 될 수 없기 때문에 액체 sla 및 vrla 시스템, 감축의 전해질을 일으킬 수없는 피해를합니다. 제조 업체와 서비스 요원은 종종 나눠의 혜택을 평준화 청구합니다.

어떤 운동을, 또는 간략한 정기 방전은 배터리 수명의 연장으로 이어질 acid 시스템을 믿었다. 만약 적용의 일환으로 한 달에 한 번 운동 프로그램을 심도 배출해야한다에서만 약 10 %의 총 용량입니다. 전체 방전의 일환으로 정기적인 유지 관리하는 것은 권장되지 않습니다 화함으로써 서비스 수명주기가 있기 때문에 각각의 깊은 방전에서 배터리입니다.

더 많은 실험이 필요가의 이점은 운동을 이끌 acid 배터리를 확인합니다. 다시, 제조 업체 및 서비스 기술자 익스프레스 다른보기에서 어떻게 예방 정비를 실시해야한다. 일부 전문을 선호하는 605 충전하는 동안 다른 사람을 권장 예정된 전역합니다. 과학적 데이터에 사용할 수 없다는 장점이있다 상용 얕은 전역과 반대로 적게 깊은 전역 또는 방전 펄스입니다.

분리 부동 충전 상태에서 vrla가 대기 모드는 또 다른 방법은 배터리 수명을 연장합니다. 에서 시간 -가 - 시간, 605 요금이 적용 보충는 에너지 손실을 통해 자기 - 배출합니다. 이것은 사용자가 낮은 세포 부식 및 배터리 수명을 연장합니다. 본질적으로, 배터리가 보관에 저장 공간 듯했다. 이것에 대해서만 작동하는 응용 프로그램이 필요하지 그리기로드가 현재의 기간 동안 대기합니다. 대부분의 응용 프로그램은 배터리 행으로서 에너지의 버퍼를해야하기하에 지속적인 요금입니다.

중요 :의 경우 결렬, 유출 전해질이나 다른 원인의 노출을 전해질, 플러시 물로 즉시합니다. 눈 노출이 발생하면, 플러시와 물에 대한 15 분하고 즉시 의사와 상담하십시오.